혼촉 사고시에 1초를 초과하고 2초 이내에 자동 차단되는 6.6kV 전… | [전기산업기사 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 17년 1회차
혼촉 사고시에 1초를 초과하고 2초 이내에 자동 차단되는 6.6kV 전로에 결합된 변압기 저압측의 전압이 220V인 경우 제 2종 접지 저항값[Ω]은?(단, 고압측 1선 지락전류는 30A라 한다.)
1
5
2
10
3
20
4
30
해설
고압(특고압)과 저압이 혼촉했을 때 자동차단 시간이 1초를 초과하고 2초 이내인 경우, 변압기 저압측에 시설하는 접지(제2종 접지공사)의 저항값은 1선 지락전류()에 대해 [Ω] 이하로 정해진다.
1선 지락전류가 30A이므로 이 된다. 자동차단이 없으면 , 1초 이내에 차단되면 이 적용된다. 다만 '제2종 접지공사'라는 명칭은 구 판단기준의 것으로, 현행 KEC에서는 종별 구분 없이 변압기 중성점 접지 기준으로 규정되어 있다(계산식 자체는 같다).
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.