다음 중 배전선로의 부하율이 F일 때 손실계수 H와의 관계로 옳은 것은? | [전기산업기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 17년 3회차
다음 중 배전선로의 부하율이 F일 때 손실계수 H와의 관계로 옳은 것은?
1
H=F
2
3
H=F3
4
0≤F2≤H≤F≤1
해설
부하율 F 는 평균전력을 최대전력으로 나눈 값이고, 손실계수 H 는 평균전력손실을 최대전력손실로 나눈 값이다. 손실은 전류의 제곱에 비례하므로 두 값은 서로 같지 않다.
실측적으로 H = αF + (1 − α)F2 (0 ≤ α ≤ 1) 의 관계가 성립하며, 배전선로에서는 대개 α = 0.2 ~ 0.3 을 적용한다. α 를 1 과 0 의 양 극단으로 놓아 보면 H 의 상한은 F, 하한은 F2 이 된다.
따라서 0 ≤ F2 ≤ H ≤ F ≤ 1 의 부등식이 성립한다. 부하 변동이 심할수록 손실계수는 F2 에 가까워지고, 부하가 평탄할수록 F 에 가까워진다.