모두CBT

최대전류일 때 최대손실전력 100[kW], 부하율 60[%]일 때 평균… | 전기기사 실기 2020년 2회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지

7
최대전류일 때 최대손실전력 100[kW], 부하율 60[%]일 때 평균손실전력을 구하시오. (단, 손실계수 산정용 정수 α=0.2) (5점)
해설
손실계수 H는 부하율 F·정수 α로 구한다: H=αF+(1α)F2H=\alpha F+(1-\alpha)F^2

· 손실계수 H=0.2×0.6+(10.2)×0.62=0.408H=0.2\times0.6+(1-0.2)\times0.6^2=0.408
· 평균손실전력 = 최대손실전력 × 손실계수 =100×0.408=40.8=100\times0.408=40.8 [kW]


[해설]

평균손실전력은 최대손실전력에 손실계수를 곱해 구하며, 부하율이 100%가 아닌 한 손실계수는 부하율보다 작다.

손실계수 H=αF+(1α)F2=0.2×0.6+0.8×0.62=0.408H=\alpha F+(1-\alpha)F^2=0.2\times0.6+0.8\times0.6^2=0.408

평균손실전력 =100×0.408=40.8=100\times0.408=40.8 [kW]로, 부하율 60%를 그대로 곱한 60kW보다 작다는 점이 채점 포인트다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.