자동 차단기가 설치되어 있지 않는 전로에 접속되어 있는 440V 전동기의 외함을 접지할 때, 접지저항 값은 몇 Ω 이하이어야 하는가?
1
5
2
10
3
30
4
50
해설
440V 전동기와 같이 400V 이상의 저압 기기 외함에는 특별 제3종 접지공사를 적용하며, 이때 접지저항 값은 원칙적으로 10Ω 이하로 하여야 한다.
저압전로에서 지락 시 0.5초 이내에 자동으로 전로를 차단하는 장치가 설치되어 있다면 500Ω까지 완화되지만, 이 문제처럼 자동 차단기가 없는 경우에는 원칙 기준인 10Ω 이하를 적용한다. (접지공사 종별 구분은 현행 KEC에서 폐지되었으므로 출제 당시 기준에 따른 판단이다.)