3상 전원에서 2상 전원을 얻기 위한 변압기의 결선방법은? | [전기산업기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 18년 2회차
3상 전원에서 2상 전원을 얻기 위한 변압기의 결선방법은?
1
Δ
2
T
3
Y
4
V
해설
스콧결선(T결선)은 권수비가 다른 두 대의 단상 변압기를 T자 형태로 접속해, 3상 전원을 위상차 90°인 2상 전원으로 변환하는 결선방식이다.
Δ결선과 Y결선은 3상 내에서의 결선방식이고, V결선은 Δ결선 변압기 1대가 고장 났을 때 나머지 2대로 3상 전력을 공급하기 위한 방식으로 상수 변환이 목적이 아니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.