제5고조파를 제거하기 위하여 전력용 콘덴서 용량의 몇 %에 해당하는 직… | [전기산업기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 18년 2회차
제5고조파를 제거하기 위하여 전력용 콘덴서 용량의 몇 %에 해당하는 직렬 리액터를 설치하는가?
1
2~3
2
5~6
3
7~8
4
9~10
해설
전력용 콘덴서에 설치하는 직렬 리액터는 제5고조파를 제거하기 위한 것으로, 이론상으로는 콘덴서 용량의 4%만으로도 공진 조건을 만족하지만 전원전압 변동 등을 고려해 실무에서는 여유를 두어 콘덴서 용량의 5~6%에 해당하는 용량을 설치한다.
이보다 작은 값은 제5고조파 억제 효과가 부족하고, 지나치게 큰 값은 불필요한 리액턴스 증가를 초래한다.