모두CBT

6.6kV 지중전선로의 케이블을 직류전원으로 절연 내력 시험을 하자면 … | [전기산업기사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 19년 1회차
6.6kV 지중전선로의 케이블을 직류전원으로 절연 내력 시험을 하자면 시험전압은 직류 몇 V 인가?
1
9900
2
14420
3
16500
4
19800
해설

6.6kV 계통의 절연내력시험에서 교류로 시험할 때의 시험전압은 사용전압의 1.51.5배가 적용되어, 6600×1.5=9900 V6600\times1.5=9900\ \mathrm{V}로 계산된다.

케이블에 대해 직류전원으로 절연내력시험을 하는 경우에는 교류 시험전압의 22배를 인가하도록 정하고 있으므로, 시험전압은 9900×2=19800 V9900\times2=19800\ \mathrm{V}가 된다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[전기산업기사 필기] 19년 1회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기산업기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기