23kV 특고압 가공전선로의 전로와 저압전로를 결합한 주상변압기의 2차측 접지선의 굵기는 공칭단면적이 몇 mm2 이상의 연동선인가? (단, 특고압 가공전선로는 중성선 다중접지식의 것을 제외한다.)(2021년 변경된 KEC 규정 적용됨)
1
2.5
2
6
3
10
4
16
해설

고압·특고압 전로와 저압 전로를 결합하는 변압기의 저압측(2차측) 중성점 또는 1단자에는 혼촉 시 저압측 전위 상승을 억제하기 위한 접지공사를 시설해야 하며, 접지도체(접지선)의 굵기는 지락전류를 안전하게 흘릴 수 있는 크기로 정해진다.

KEC에서는 변압기 중성점 접지용 접지도체를 공칭단면적 16mm² 이상의 연동선으로 하되, 고압·특고압 전로 또는 사용전압 25kV 이하로서 중성선 다중접지식인 특고압 가공전선로의 전로와 저압전로를 결합하는 변압기의 중성점만 6mm² 이상으로 완화한다. 이 문항은 23kV이지만 중성선 다중접지식을 제외한 경우이므로 완화 대상이 아니어서 16mm² 이상이 적용된다.