단상변압기 3대를 이용하여 △-△ 결선하는 경우에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
중성점을 접지할 수 없다.
2
Y-Y결선에 비해 상전압이 선간전압의 1/√3 배이므로 절연이 용이하다.
3
3대 중 1대에서 고장이 발생하여도 나머지 2대로 V결선하여 운전을 계속할 수 있다.
4
결선 내에 순환전류가 흐르나 외부에는 나타나지 않으므로 통신장애에 대한 염려가 없다.
해설

Δ-Δ 결선에서는 각 변압기의 1차·2차 권선이 선간에 직접 연결되므로 상전압과 선간전압이 같다. 따라서 "Y-Y결선에 비해 상전압이 선간전압의 1/√3배이므로 절연이 용이하다"는 설명은 Y결선의 특징이지 Δ-Δ결선의 특징이 아니므로 틀린 설명이다.

중성점이 존재하지 않아 접지할 수 없다는 점, 3대 중 1대가 고장 나도 나머지 2대로 V결선 운전이 가능하다는 점, 그리고 제3고조파 여자전류가 결선 내부를 순환하여 외부로 나타나지 않으므로 통신장애가 없다는 점은 모두 Δ-Δ결선의 올바른 특징이다.