내부에 고장이 생긴 경우에 자동적으로 전로로부터 차단하는 장치가 반드시 필요한 것은?
1
뱅크용량 1000kVA인 변압기
2
뱅크용량 10000kVA인 조상기
3
뱅크용량 300kVA인 분로리액터
4
뱅크용량 1000kVA인 전력용 커패시터
해설
특고압용 변압기와 조상설비는 뱅크용량에 따라 보호장치 시설 대상이 갈린다. 특고압용 변압기는 뱅크용량 5,000kVA 이상일 때부터 내부고장에 대한 경보 또는 자동차단 장치가 요구되고, 조상기는 15,000kVA 이상일 때 내부고장 시 자동차단 장치를 두며, 전력용 커패시터와 분로리액터는 뱅크용량이 500kVA를 초과할 때부터 내부고장·과전류 보호장치를 시설한다.
따라서 변압기 1,000kVA, 조상기 10,000kVA, 분로리액터 300kVA는 모두 기준 용량에 미달하여 대상이 아니고, 500kVA를 넘는 전력용 커패시터 1,000kVA만 내부고장 시 자동으로 전로에서 차단하는 장치를 반드시 시설해야 한다.