고압전로 또는 특고압전로와 저압전로를 결합하는 변압기의 저압측의 중성점… | [전기산업기사 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 20년 1회차
고압전로 또는 특고압전로와 저압전로를 결합하는 변압기의 저압측의 중성점에는 제 몇 종 접지공사를 하여야 하는가?
1
제1종 접지공사
2
제2종 접지공사
3
제3종 접지공사
4
특별 제3종 접지공사
해설
고압전로 또는 특고압전로와 저압전로를 결합하는 변압기에서 절연이 파괴되어 고전압이 저압 측으로 넘어오는 혼촉사고가 나면 저압 계통의 전위가 크게 상승해 위험해진다. 이를 방지하기 위해 저압 측 중성점(중성점이 없으면 저압 측의 1단자)에 접지공사를 시설한다.
출제 당시 기준으로 이 접지는 제2종 접지공사에 해당하며, 접지저항값은 변압기의 고압 또는 특고압 측 전로의 1선 지락전류에 따라 정해졌다. (현행 KEC에서는 종별 접지공사 구분이 폐지되고 계통접지·변압기 중성점 접지 방식으로 정비되었다.)
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.