임피던스 강하가 5%인 변압기가 운전 중 단락되었을 때 그 단락전류는 정격전류의 몇 배인가?
1
20
2
25
3
30
4
35
해설

변압기 임피던스 강하와 단락전류의 관계식은 Zk%=InIk×100Z_k\% = \frac{I_n}{I_k} \times 100이다. 여기서 Zk%Z_k\%는 임피던스 강하율(%), InI_n은 정격전류, IkI_k는 단락전류이다. 주어진 조건에서 5=InIk×1005 = \frac{I_n}{I_k} \times 100이므로, Ik=In5/100=In0.05=20InI_k = \frac{I_n}{5/100} = \frac{I_n}{0.05} = 20I_n이다. 따라서 단락전류는 정격전류의 20배이다.