모두CBT

가공전선로의 지지물에 사용하는 지선의 시설기준에 관한 내용으로 틀린 것… | [전기산업기사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 20년 2회차
가공전선로의 지지물에 사용하는 지선의 시설기준에 관한 내용으로 틀린 것은?
1
지선에 연선을 사용하는 경우 소선(素線) 3가닥 이상의 연선일 것
2
지선의 안전율은 2.5 이상, 허용 인장하중의 최저는 3.31kN으로 할 것
3
지선에 연선을 사용하는 경우 소선의 지름이 2.6mm 이상의 금속선을 사용한 것일 것
4
가공전선로의 지지물로 사용하는 철탑은 지선을 사용하여 그 강도를 분담시키지 않을 것
해설

가공전선로 지지물의 지선은 연선을 사용할 경우 소선 3가닥 이상, 소선의 지름 2.6mm 이상의 금속선을 사용해야 하며, 철탑은 지선으로 강도를 분담시키지 않는 것이 원칙이다.

다만 지선의 안전율은 2.5 이상이어야 하고 이때 허용 인장하중의 최저값은 4.31kN으로 규정되어 있어, 허용 인장하중의 최저를 3.31kN으로 설명한 것은 실제 기준과 다른 틀린 내용이다.