고압 가공전선으로 ACSR(강심알루미늄연선)을 사용할 때의 안전율은 얼… | [전기산업기사 필기] 20년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 20년 3회차
고압 가공전선으로 ACSR(강심알루미늄연선)을 사용할 때의 안전율은 얼마 이상이 되는 이도(弛度)로 시설하여야 하는가?
1
1.38
2
2.1
3
2.5
4
4.01
해설
고압 가공전선으로 강심알루미늄연선(ACSR)을 사용하는 경우, 경동선이나 내열 동합금선(안전율 2.2 이상)과 달리 ACSR과 같은 그 밖의 전선은 안전율 2.5 이상이 되는 이도(弛度)로 시설해야 한다.
이는 ACSR의 재질 특성상 요구되는 기계적 강도 여유를 반영한 값으로, 경동선류보다 다소 높은 안전율을 적용한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요