콘크리트의 배합에 사용되는 AE제에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? | [실내건축기사 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[실내건축기사 필기] 16년 3회차
콘크리트의 배합에 사용되는 AE제에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
1
콘크리트의 작업성 및 동결융해 저항성능을 향상시키기 위해 사용한다.
2
동결융해저항성의 향상을 위한 AE콘크리트의 최적 공기량은 3~5% 정도이다.
3
AE제를 사용하지 않는 콘크리트 중에 함유된 부정형한 기포를 연행된 공기(entrained air)라고 한다.
4
플레인콘크리트와 동일 물-시멘트비의 경우 공기량이 1% 증가함에 따라 약 4~6%의 압축강도가 저하된다.
해설
AE제는 콘크리트에 미세한 독립 기포를 고르게 분산시켜 작업성(워커빌리티)과 동결융해 저항성을 향상시키는 혼화제로, 적정 공기량은 대체로 3~5% 수준이다.
AE제로 인위적으로 도입되어 균일한 구형을 이루는 기포는 연행공기(entrained air)라 하고, AE제를 사용하지 않아도 자연히 콘크리트에 섞여 들어가는 부정형의 기포는 갇힌 공기(entrapped air)로 구분하므로, 이를 연행공기로 서술한 것은 옳지 않다. 동일 물-시멘트비에서 공기량이 1% 늘 때마다 압축강도는 약 4~6% 저하된다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요