가로9[m], 세로 9[m], 높이가 3.3[m]인 교실이 있다. 여기… | [실내건축기사 필기] 20년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[실내건축기사 필기] 20년 3회차
가로9[m], 세로 9[m], 높이가 3.3[m]인 교실이 있다. 여기에 광속이 5000[lm]인 형광등을 설치하여 평균 조도 500[lx]를 얻고자 할 때 필요한 램프의 개수는? (단, 보수율은 0.8, 조명률은 0.6이다.)
1
10개
2
17개
3
25개
4
32개
해설
필요한 램프 개수는 로 구하며, 조도 500lx, 실 면적 , 광속 5000lm, 조명률 0.6, 보수율 0.8을 대입하면 가 된다.
램프 개수는 소수점 이하를 올림하여 정수로 산정하므로 필요한 램프 개수는 17개가 된다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요