전등 1개의 광속이 1000[lm]인 전등 20개를 면적 100m2인 실에 점등했을 때 이 실의 평균 조도는? (단, 조명율은 0.5, 감광보상율은 1로 한다.)
1
20[lx]
2
50[lx]
3
100[lx]
4
200[lx]
해설

평균조도는 E=F×N×UA×DE = \dfrac{F \times N \times U}{A \times D}로 구한다(F: 램프 1개당 광속, N: 등수, U: 조명률, A: 실면적, D: 감광보상률).

E=1000×20×0.5100×1=100lxE = \dfrac{1000 \times 20 \times 0.5}{100 \times 1} = 100\text{lx}로 계산된다.