모두CBT

전등 1개의 광속이 1000[lm]인 전등 20개를 면적 100m2인 … | [실내건축기사 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[실내건축기사 필기] 21년 1회차
전등 1개의 광속이 1000[lm]인 전등 20개를 면적 100m2인 실에 점등했을 때 이 실의 평균 조도는? (단, 조명율은 0.5, 감광보상율은 1로 한다.)
1
20[lx]
2
50[lx]
3
100[lx]
4
200[lx]
해설

평균조도는 E=F×N×UA×DE = \dfrac{F \times N \times U}{A \times D}로 구한다(F: 램프 1개당 광속, N: 등수, U: 조명률, A: 실면적, D: 감광보상률).

E=1000×20×0.5100×1=100lxE = \dfrac{1000 \times 20 \times 0.5}{100 \times 1} = 100\text{lx}로 계산된다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[실내건축기사 필기] 21년 1회차 120문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요실내건축기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기