공기비(m)에 대한 식으로 옳은 것은? | [에너지관리기사 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리기사 필기] 16년 1회차
공기비(m)에 대한 식으로 옳은 것은?
1
2
3
4
해설
공기비(과잉공기계수) m은 실제로 공급한 공기량 A를 완전연소에 이론적으로 필요한 공기량 A0로 나눈 값이다.
완전연소를 위해서는 늘 이론공기량보다 많이 넣어야 하므로 m > 1이며, 과잉공기량은 A − A0 = (m−1)A0, 과잉공기율은 (m−1)×100%로 구한다.
공기비가 지나치게 크면 배기가스량이 늘어 배기가스 열손실이 커지고, 너무 작으면 불완전연소로 CO와 매연이 발생한다. 분모·분자를 뒤바꾼 이론공기량/실제공기량이나, 과잉공기량을 기준으로 세운 식은 정의에 맞지 않는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.