모두CBT

버너에서 발생하는 역화의 방지대책과 거리가 먼 것은? | [에너지관리기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리기사 필기] 18년 2회차
버너에서 발생하는 역화의 방지대책과 거리가 먼 것은?
1
버너 온도를 높게 유지한다.
2
리프트 한계가 큰 버너를 사용한다.
3
다공 버너의 경우 각각의 연료분출구를 작게 한다.
4
연소용 공기를 분할 공급하여 일차공기를 착화범위보다 적게 한다.
해설

역화(back fire)는 버너 내부의 연소속도가 혼합기의 분출속도보다 커질 때 불꽃이 버너 쪽으로 역행하는 현상이다. 이를 막으려면 버너 및 노즐의 온도를 낮게 유지하여 혼합기가 예열되어 연소속도가 빨라지는 일이 없도록 해야 하므로, 온도를 높게 유지하는 것은 오히려 역화를 조장하는 조치다.

리프트 한계가 큰 버너를 쓰면 불꽃이 뜨지 않고 견딜 수 있는 분출속도의 상한이 높아져, 분출속도를 충분히 크게 유지할 수 있어 역화를 피하기 쉽다. 다공 버너에서 각 분출구를 작게 하면 구멍 지름이 소염거리보다 작아져 화염이 버너 내부로 전파되지 못한다.

또한 연소용 공기를 분할 공급해 일차공기를 착화범위보다 적게 하면 버너 내부 혼합기의 조성이 연소범위를 벗어나 불꽃이 전파될 수 없다. 이처럼 나머지 조치들은 모두 타당한 역화 방지대책이며, 버너 온도를 높게 유지하는 것만 역화를 방지하는 방향과 반대된다.