어떤 열기관이 역카르노 사이클로 운전하는 열펌프와 냉동기로 작동될 수 있다. 동일한 고온열원과 저온열원 사이에서 작동될 때, 열펌프와 냉동기의 성능계수(COP)는 다음과 같은 관계식으로 표시될 수 있는데, ( )안에 알맞은 값은?
1
0
2
1
3
1.5
4
2
해설
같은 고온·저온 열원 사이에서 역카르노 사이클로 운전할 때, 냉동기는 저온부에서 뽑아낸 열 QL을, 열펌프는 고온부로 내보내는 열 QH를 목적으로 삼는다. 압축일을 W라 하면 에너지 보존에서 QH = QL + W 이다.
따라서 이 되어, 괄호 안에 들어갈 값은 1이다.
절대온도로 써도 결과는 같다. 이므로 열펌프의 성적계수는 냉동기보다 항상 정확히 1만큼 크고, 그 결과 열펌프의 COP는 1보다 작아질 수 없다.