실온이 25℃인 방에서 역카르노 사이클 냉동기가 작동하고 있다. 냉동공… | [에너지관리기사 필기] 21년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리기사 필기] 21년 3회차
실온이 25℃인 방에서 역카르노 사이클 냉동기가 작동하고 있다. 냉동공간은 –30℃로 유지되며, 이 온도를 유지하기 위해 작동유체가 냉동공간으로부터 100kW를 흡열하려할 때 전동기가 해야 할 일은 약 몇 kW 인가?
1
22.6
2
81.5
3
207
4
414
해설
역카르노 냉동사이클의 성능계수는 이며, 여기서 , 이다.
계산하면 이고, 소요동력은 로 구해진다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.