버너에서 발생하는 역화의 방지대책과 거리가 먼 것은?
1
버너 온도를 높게 유지한다.
2
리프트 한계가 큰 버너를 사용한다.
3
다공 버너의 경우 각각의 연료분출구를 작게 한다.
4
연소용 공기를 분할 공급하여 1차공기를 착화범위보다 적게 한다.
해설
역화를 방지하려면 리프트 한계가 큰 버너를 사용하고, 다공버너의 분출구를 작게 하여 유출속도를 높이며, 1차공기 비율을 착화범위보다 낮게 분할 공급해야 한다.
반면 버너(혼합기) 온도를 높게 유지하면 오히려 화염전파속도가 빨라져 역화 위험이 커지므로, 이는 역화방지대책이 아니다.