펌프의 베이퍼 록 현상에 대한 발생 요인이 아닌 것은? | [공조냉동기계산업기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 16년 2회차
펌프의 베이퍼 록 현상에 대한 발생 요인이 아닌 것은?
1
흡입관 지름이 큰 경우
2
액 자체 또는 흡입배관 외부의 온도가 상승할 경우
3
펌프 냉각기가 작동하지 않거나 설치되지 않은 경우
4
흡입 관로의 막힘, 스케일 부착 등에 의한 저항이 증가한 경우
해설

베이퍼 록은 흡입 배관 저항이 커지거나 온도가 상승해 냉매(액)가 배관 내에서 기화하는 현상으로, 흡입관 지름이 작을 때 저항이 커져 발생이 촉진된다. 따라서 "흡입관 지름이 큰 경우"는 오히려 저항을 줄여 베이퍼 록 발생을 억제하므로 발생 요인이 아니다.