모두CBT

영화관을 냉방하는 데 360000 kcal/h의 열을 제거해야 한다. … | [공조냉동기계산업기사 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 17년 1회차
영화관을 냉방하는 데 360000 kcal/h의 열을 제거해야 한다. 소요동력을 냉동톤당 1PS로 가정하면 이 압축기를 구동하는데 약 몇 kW의 전동기가 필요한가?
1
79.8 kW
2
69.8 kW
3
59.8 kW
4
49.8 kW
해설

제거할 열량을 냉동톤으로 환산하면 360000÷3320108.4 RT360000\div3320\approx108.4\ \mathrm{RT}이며, 냉동톤당 1PS이므로 108.4 PS×0.735579.8 kW108.4\ \mathrm{PS}\times0.7355\approx79.8\ \mathrm{kW}의 전동기가 필요하다.