8000W의 열을 발산하는 기계실의 온도를 외기 냉방하여 26℃로 유지… | [공조냉동기계산업기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 18년 3회차
8000W의 열을 발산하는 기계실의 온도를 외기 냉방하여 26℃로 유지하기 위해 필요한 외기도입량(m3/h) 은? (단, 밀도는 1.2kg/m3, 공기 정압비열은 1.01kJ/kgㆍ℃, 외기온도는 11℃이다.)
1
600.06
2
1584.16
3
1851.85
4
2160.22
해설

현열식 q=ρQCpΔtq=\rho\,Q\,C_p\,\Delta t에서 외기도입량을 구한다. 발열량 8000 W는 8 kJ/s×3600=28800 kJ/h8\ \mathrm{kJ/s}\times3600=28800\ \mathrm{kJ/h}이고 온도차는 2611=15C26-11=15^\circ\mathrm{C}이므로 Q=288001.2×1.01×15=1584.16 m3/hQ=\dfrac{28800}{1.2\times1.01\times15}=1584.16\ \mathrm{m^3/h}이다.