8000W의 열을 발산하는 기계실의 온도를 외기 냉방하여 26℃로 유지하기 위해 필요한 외기도입량(m3/h) 은? (단, 밀도는 1.2kg/m3, 공기 정압비열은 1.01kJ/kgㆍ℃, 외기온도는 11℃이다.)
1
600.06
2
1584.16
3
1851.85
4
2160.22
해설
현열식 에서 외기도입량을 구한다. 발열량 8000 W는 이고 온도차는 이므로 이다.