모두CBT

30냉동톤의 브라인 쿨러에서 입구온도가 –15℃일 때 브라인 유량이 매… | [공조냉동기계산업기사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 19년 1회차
30냉동톤의 브라인 쿨러에서 입구온도가 –15℃일 때 브라인 유량이 매 분 0.6m3 이면 출구온도(℃)는 얼마인가? (단, 브라인의 비중은 1.27, 비열은 0.669 kcal/kg·℃이고, 1냉동톤은 3320kcal/h 이다.)
1
-11.7℃
2
-15.4℃
3
-20.4℃
4
-18.3℃
해설

냉동부하는 30×3320=99600 kcal/h30\times 3320=99600\ \mathrm{kcal/h}, 브라인 질량유량은 0.6×60×1270=45720 kg/h0.6\times 60\times 1270=45720\ \mathrm{kg/h}이다. 온도강하는 Δt=9960045720×0.669=3.26 C\Delta t=\dfrac{99600}{45720\times 0.669}=3.26\ \mathrm{^{\circ}C}이므로 출구온도는 153.2618.3 C-15-3.26\fallingdotseq -18.3\ \mathrm{^{\circ}C}이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.