모두CBT

냉매액관 시공 시 유의사항으로 틀린 것은? | [공조냉동기계산업기사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 19년 2회차
냉매액관 시공 시 유의사항으로 틀린 것은?
1
긴 입상 액관의 경우 압력의 감소가 크므로 충분한 과냉각이 필요하다.
2
배관 도중에 다른 열원으로부터 열을 받지 않도록 한다.
3
액관 배관은 가능한 한 길게 한다.
4
액 냉매가 관 내에서 증발하는 것을 방지하도록 한다.
해설

액관은 가능한 한 짧고 굵게 시공해 압력강하와 외부로부터의 입열을 줄여야 액냉매가 도중에 증발해 플래시 가스가 생기는 것을 막을 수 있다. 따라서 액관 배관을 가능한 한 길게 하라는 설명은 옳지 않다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.