암모니아의 증발잠열은 –15℃에서 1310.4 kJ/kg이지만, 실제로… | [공조냉동기계산업기사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계산업기사 필기] 19년 2회차
암모니아의 증발잠열은 –15℃에서 1310.4 kJ/kg이지만, 실제로 냉동능력은 1126.2 kJ/kg 으로 작아진다. 차이가 생기는 이유로 가장 적절한 것은?
1
체적효율 때문이다.
2
전열면의 효율 때문이다.
3
실제 값과 이론 값의 차이 때문이다.
4
교축팽창시 발생하는 플래시 가스 때문이다.
해설
고압 액냉매가 팽창밸브에서 교축되면 자기 증발열로 온도를 낮추면서 일부가 플래시 가스로 바뀌고, 이 부분은 증발기에서 더 이상 냉동에 기여하지 못한다. 그래서 실제 냉동효과 1126.2 kJ/kg은 증발잠열 1310.4 kJ/kg보다 작아진다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
[공조냉동기계산업기사 필기] 19년 2회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- ☆☆ 25℃액화프로판가스용기에10kg의lpg가들어있다.용기가파열되어대기압으로되었다고한다.파열되는순간증발되는프로판의질량은약얼마인가? (단5과목(화학설비 안전관리) 301~385
- 1기압에서20℃의물10kg을100℃의수증기로만들때필요한열량은약몇kj인가?(단,물의비열은4.2kj/kg·k,증발잠열은2,263.8kj/kg,융해잠열은336kj2016년 16회 소방수리학·약제화학 및 소방전기
- 25°c의물200l를대기압에서가열하여모두기화시켰을때물의흡수열량은몇kj인가?(단,물의비열은4.18kj/kg·°c,증발잠열은2,255.5kj/kg이며,기타조건은2020년 20회 소방안전관리론 및 화재역학