모두CBT

습공기 5000 m3/h를 바이패스 팩터 0.2인 냉각코일에 의해 냉각 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 19년 2회차
습공기 5000 m3/h를 바이패스 팩터 0.2인 냉각코일에 의해 냉각시킬 때 냉각코일의 냉각열량(kW)은? (단, 코일 입구공기의 엔탈피는 64.5 kJ/kg, 밀도는 1.2 kg/m3, 냉각코일 표면온도는 10℃이며, 10℃의 포화습공기 엔탈피는 30 kJ/kg 이다.)
1
38
2
46
3
138
4
165
해설