모두CBT

31℃의 외기와 25℃의 환기를 1 : 2의 비율로 혼합하고 바이패스 … | [공조냉동기계산업기사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 19년 2회차
31℃의 외기와 25℃의 환기를 1 : 2의 비율로 혼합하고 바이패스 팩터가 0.16인 코일로 냉각 제습할 때 코일 출구온도(℃)는? (단, 코일의 표면온도는 14℃ 이다.)
1
14
2
16
3
27
4
29
해설

먼저 혼합공기 온도를 구하면 tm=1×31+2×253=27Ct_m = \dfrac{1 \times 31 + 2 \times 25}{3} = 27^\circ\mathrm{C} 이다. 바이패스 팩터를 적용한 코일 출구온도는 t2=ts+BF(tmts)=14+0.16×(2714)=16.1Ct_2 = t_s + BF(t_m - t_s) = 14 + 0.16 \times (27-14) = 16.1^\circ\mathrm{C} 로 약 16℃이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.