모두CBT

자동연소 제어에서 연료의 유량과 공기의 유량 관계가 일정한 비율로 유지… | [공조냉동기계산업기사 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 19년 3회차
자동연소 제어에서 연료의 유량과 공기의 유량 관계가 일정한 비율로 유지되도록 제어하는 방식은?
1
비율제어
2
시퀀스제어
3
프로세스제어
4
프로그램제어
해설

비율제어는 한쪽 유량(연료)을 기준으로 다른 쪽 유량(공기)을 일정한 비율로 따라가게 하는 제어로, 자동연소 제어에서 공기비를 유지해 완전연소를 얻는 데 쓰인다. 시퀀스제어는 정해진 순서대로 진행하는 제어, 프로그램제어는 목표값이 미리 정한 시간 계획에 따라 변하는 제어다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.