콘크리트로 된 외벽의 실내측에 내장재를 부착했을 때 내장재의 실내측 표면에 결로가 일어나지 않도록 하기 위한 내장두께 L2(mm)는 최소 얼마이어야 하는가? (단, 외기온도 –5℃, 실내온도 20℃, 실내공기의 노점온도 12℃, 콘크리트의 벽두께 100mm, 콘크리트의 열전도율은 0.0016 kW/m·K, 내장재의 열전도율은 0.00017 kW/m·K, 실외측 열전달율은 0.023 kW/m2·K, 실내측 열전달율은 0.009 kW/m2·K 이다.)
문제 이미지
1
19.7
2
22.1
3
25.3
4
37.2
해설

표면결로를 막으려면 내장재 실내측 표면온도가 노점 12℃ 이상이어야 하므로, 실내측 열전달면을 통과하는 열류는 q=αi(tits)=0.009×(2012)=0.072 kW/m2q=\alpha_i(t_i-t_s)=0.009\times(20-12)=0.072\ \mathrm{kW/m^2}이다. 이 열류는 벽 전체를 통과하는 열류와 같으므로 K=0.07220(5)=0.00288 kW/m2KK=\dfrac{0.072}{20-(-5)}=0.00288\ \mathrm{kW/m^2 \cdot K}, 즉 1K=347.2\dfrac{1}{K}=347.2이다. 열저항을 전개하면 10.023+0.10.0016+L20.00017+10.009=347.2\dfrac{1}{0.023}+\dfrac{0.1}{0.0016}+\dfrac{L_2}{0.00017}+\dfrac{1}{0.009}=347.2이고, 43.5+62.5+111.1=217.1을 빼면 L20.00017=130.1\dfrac{L_2}{0.00017}=130.1이다. 따라서 L2=0.0221 m22.1 mmL_2=0.0221\ \mathrm{m}\approx22.1\ \mathrm{mm}이다.