모두CBT

조건을 참고하여 흡수식 냉동기의 성적계수는 얼마인가? | [공조냉동기계산업기사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 20년 2회차
조건을 참고하여 흡수식 냉동기의 성적계수는 얼마인가?
문제 이미지
1
0.88
2
1.16
3
1.34
4
1.52
해설

흡수식 냉동기의 성적계수는 증발기에서 얻은 냉동열량을 재생기에 넣은 가열량으로 나눈 값이다. 조건에서 증발기 냉동열량이 6.7kW, 재생기 가열량이 5.8kW이므로 COP=6.7kW5.8kW1.16COP=\dfrac{6.7\,\mathrm{kW}}{5.8\,\mathrm{kW}}\approx 1.16이며, 응축기와 흡수기의 냉각열량은 방출되는 열이라 성적계수 계산에 쓰이지 않는다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.