방열벽을 통해 실외에서 실내로 열이 전달될 때, 실외측 열전달계수가 0.02093kW/m2ㆍK, 실내측 열전달 계수가 0.00814kW/m2ㆍK, 방열벽 두께가 0.2m, 열 전도도가 5.8 x 10-5kW/mK일 때, 총괄열전달계수(kW/m2K)는?
1
1.54×10-3
2
2.77×10-4
3
4.82×10-4
4
5.04×10-3
해설

총괄열전달계수는 K=11αo+Lλ+1αiK = \dfrac{1}{\dfrac{1}{\alpha_o} + \dfrac{L}{\lambda} + \dfrac{1}{\alpha_i}}로 구한다. 각 열저항은 10.02093=47.8\dfrac{1}{0.02093} = 47.8, 0.25.8×105=3448.3\dfrac{0.2}{5.8 \times 10^{-5}} = 3448.3, 10.00814=122.9\dfrac{1}{0.00814} = 122.9이고 합은 3619.0m2K/kW3619.0\,\mathrm{m^2K/kW}이다. 따라서 K=13619.0=2.76×104kW/m2KK = \dfrac{1}{3619.0} = 2.76 \times 10^{-4}\,\mathrm{kW/m^2K}로 약 2.77×1042.77 \times 10^{-4}이다.