다음과 같이 도면에 표기된 방열기의 방열량은 약 얼마인가? (단, 표준 발열량 : 756w/m2, 방열량 보정계수 : 0.948, 1쪽당 방열면적 : 0.26m2이다.)
문제 이미지
1
3546W
2
3627W
3
3727W
4
4147W
해설

도면에 쓰인 방열기 도시기호는 원을 가로 두 줄로 3단으로 나눠 위칸에 쪽수(절수), 가운데칸에 종별-높이, 아래칸에 유입관경×유출관경을 적는 약속이다. 문제의 기호는 위칸 20(20쪽), 가운데칸 5-650(5세주형, 높이 650mm), 아래칸 25×20(유입관 25mm, 유출관 20mm)을 나타낸다. 종별·높이·관경은 배관 시공용 정보이고, 방열량 계산에 직접 들어가는 값은 쪽수 20쪽이다.

방열기 방열량은 표준 방열량 × 방열량 보정계수 × 1쪽당 방열면적 × 쪽수로 구한다. 여기서는 1쪽당 0.26m2인 면적에 쪽수 20을 곱한다.

Q=756W/m2×0.948×0.26m2×20=3726.8WQ = 756\,\mathrm{W/m^2} \times 0.948 \times 0.26\,\mathrm{m^2} \times 20 = 3726.8\,\mathrm{W}

따라서 이 방열기의 방열량은 약 3727W이다. 보정계수를 빼먹으면 약 3931W, 쪽수를 잘못 읽어 아래칸의 25를 쓰면 약 4658W가 나오므로, 기호에서 어느 칸이 쪽수인지를 먼저 확정하는 것이 이 유형의 핵심이다.