온수방열기 쪽수계산열손실지수 174, 방열면적1205세주 6 상세 페이지
온수방열기 쪽수계산
열손실지수 174, 방열면적120
5세주 650mm 주철제 온수방열기의 표준방열기의 523이고, 쪽당방열면적은 0.2 이다.
해설
Q= q X A = 174 X 120 = 20880
n= 20880 / qs X a = 20880 / 523 X 0.2
n= 200쪽
온수방열기 쪽수계산
열손실지수 174, 방열면적120
5세주 650mm 주철제 온수방열기의 표준방열기의 523이고, 쪽당방열면적은 0.2 이다.
Q= q X A = 174 X 120 = 20880
n= 20880 / qs X a = 20880 / 523 X 0.2
n= 200쪽