보일러 압력계의 검사를 해야 하는 시기로 가장 거리가 먼 것은?
1
2개가 설치된 경우 지시도가 다를 때
2
비수현상이 일어난 때
3
신설보일러의 경우 압력이 오르기 시작했을 때
4
부르동관이 높은 열을 받았을 때
해설

압력계는 정확한 지시값을 유지해야 안전 운전이 가능하므로, 지시값의 신뢰성을 의심할 만한 상황이 생기면 그때마다 점검(시험)을 실시한다.

동일 계통에 압력계가 2개 이상 설치되어 있는데 서로 지시도가 다르거나, 비수(포밍·프라이밍)현상으로 지시값이 흔들리거나, 부르동관이 고온에 노출되어 특성이 변했을 가능성이 있을 때는 모두 압력계를 점검해야 할 구체적인 계기가 된다.

반면 신설보일러에서 압력이 정상적으로 상승하는 것은 그 자체로 압력계 이상을 의심할 근거가 되는 특이 상황이 아니므로, 별도의 점검 시기로 보기는 어렵다.