모두CBT

영상 속 위험요인 4가지 쓰시오.영상 설명 상세 페이지

영상 속 위험요인 4가지 쓰시오.


영상 설명

철수와 유리가 성수대교에서 교량 하부를 점검하고 있다.

작업발판은 없으며 난간에 로프만 설치되었고, 추락방호망도 없다.

철수와 유리는 안전대와 안전모 미착용 상태이다.

해설

안전대를 착용(체결)하지 않았다
안전모를 착용하지 않았다
작업발판을 설치하지 않았다
추락방호망을 설치하지 않았다


해설

교량 하부 점검은 추락 위험이 극대화된 작업이다. 아래가 강이나 도로여서 떨어지면 곧바로 치명상이 된다.

난간에 로프만 설치한 것은 안전난간이 아니다. 규칙의 안전난간상부 난간대·중간 난간대·발끝막이판·난간기둥으로 구성되며, 가장 취약한 지점에서 100kg 이상의 하중을 임의의 방향으로 견뎌야 한다. 로프는 이 기준을 만족하지 못한다.

추락 방지 조치의 우선순위는 작업발판 → 안전난간·덮개 등 → 추락방호망 → 안전대이며, 이 영상은 모든 단계가 없는 상태다.

안전대는 교량 하부처럼 다른 조치가 어려운 곳에서 최후이자 사실상 유일한 수단이다. 착용만으로는 소용없고 반드시 체결해야 한다.

추락방호망 기준 — 수직거리 10m 이하, 처짐은 짧은 변 길이의 12% 이상, 바깥쪽 내민 길이 벽면으로부터 3m 이상.

교량 작업상부구조가 금속 또는 콘크리트로 구성되는 높이 5m 이상 또는 지간 30m 이상인 경우 작업계획서 작성 대상이며, 계획서에는 작업 방법 및 순서, 부재의 낙하·전도 또는 붕괴를 방지하기 위한 방법, 작업에 종사하는 근로자의 추락 위험 방지 방법 등이 포함된다.

근거 : 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제13조·제42조

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.