하젠-윌리엄스(Hagen-Williams)공식에서 P는 무엇을 나타내는… | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 16년 2회차
하젠-윌리엄스(Hagen-Williams)공식에서 P는 무엇을 나타내는가? (단, Q = 유량[L/min], C = 조도계수, d= 관의 내경[mm], L = 관의길이[m])
1
펌프의 가압 시 생기는 날개 이면의 압축손실
2
펌프의 1차측 및 2차측의 압력차
3
배관흐름 중 외부로 누수되는 압력손실
4
배관 내의 마찰손실
해설
하젠-윌리엄스 공식은 배관 내를 흐르는 유체의 마찰손실을 유량, 조도계수, 관경, 관 길이로부터 산정하기 위한 경험식이다.
여기서 P는 배관 내에서 발생하는 마찰에 의한 손실을 나타내며, 펌프 자체의 압축손실이나 배관 외부로의 누수손실과는 무관하다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 16년 2회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- 내경이d,길이가l인직관으로이루어진소화배관에서흐르는물의양이200l/min일때마찰손실압력은0.02mpa이다.이소화배관에서흐르는물의양이400ℓ/min로증가한다면마2013년 13회 소방수리학·약제화학 및 소방전기
- 배관의마찰손실압력을계산할수있는하이젠-윌리암스(hazen-williams)식에관한설명으로옳지않은것은? ①마찰손실은유량의1.85승에정비례한다.2016년 16회 소방수리학·약제화학 및 소방전기