폐쇄형 스프링클러헤드를 사용하는 경우 포소화설비 자동식 기동장치의 설치… | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 17년 1회차
폐쇄형 스프링클러헤드를 사용하는 경우 포소화설비 자동식 기동장치의 설치 기준으로 틀린 것은? (단, 자동화재탐지설비의 수신기가 설치된 장소에 상시 사람이 근무하고 있고 화재 시 즉시 해당 조작부를 작동시킬 수 있는 경우는 제외한다.)
1
하나의 감지장치 경계구역은 하나의 층이 되도록 할 것
2
폐쇄형 스프링클러헤드는 표시온도가 79℃이상 121℃미만인 것을 사용할 것
3
폐쇄형 스프링클러헤드 1개의 경계면적은 20m2 이하로 할 것
4
부착면의 높이는 바닥으로부터 5m 이하로 하고, 화재를 유효하게 감지할 수 있도록 할 것
해설
폐쇄형 스프링클러헤드를 사용하는 포소화설비의 자동식 기동장치는 하나의 감지장치 경계구역을 하나의 층으로 하고, 헤드 1개의 경계면적을 20㎡ 이하로 하며, 부착면의 높이를 바닥으로부터 5m 이하로 하여 화재를 유효하게 감지하도록 규정하고 있다.
다만 사용하는 폐쇄형 스프링클러헤드는 표시온도가 79℃ 미만인 것을 사용해야 하므로, 이를 79℃ 이상 121℃ 미만으로 서술한 것은 기준과 다르다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.