모두CBT

급수탑의 수면과 지상에 설치된 옥외 소화전의 방수구까지의 높이차가 50… | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 17년 3회차
급수탑의 수면과 지상에 설치된 옥외 소화전의 방수구까지의 높이차가 50m일 때 옥외소화전 방수구에서의 정수압력은 약 몇 kPa인가?
1
490
2
980
3
4900
4
9800
해설

정수압력은 높이차에 의해 결정되며 P=ρghP=\rho g h로 구한다. 물의 밀도 ρ=1000kg/m3\rho=1000\,\text{kg/m}^3, 높이차 h=50mh=50\,\text{m}를 대입한다.

P=1000×9.8×50=490000Pa=490kPaP=1000\times9.8\times50=490000\,\text{Pa}=490\,\text{kPa}로 계산된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.