모두CBT

그림과 같이 수직관로를 통하여 물이 위에서 아래로 흐르고 있다. 손실을… | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 19년 1회차
그림과 같이 수직관로를 통하여 물이 위에서 아래로 흐르고 있다. 손실을 무시할 때 상하에 설치된 압력계의 눈금이 동일하게 지시되도록 하려면 아래의 지름 d는 약 몇 mm로 하여야 하는가? (단, 위의 압력계가 있는 곳에서 유속은 3 m/s, 안지름은 65mm 이고, 압력계의 설치 높이 차이는 5m 이다.)
문제 이미지
1
30 mm
2
35 mm
3
40 mm
4
45 mm
해설

그림은 물이 위에서 아래로 흐르는 수직관로로, 위쪽 압력계 위치의 안지름 D=65mmD = 65\,\mathrm{mm}, 유속 V=3m/sV = 3\,\mathrm{m/s}이고 아래쪽으로 5 m 떨어진 곳에서 관이 좁아져 지름이 d=?d = ?로 표시되어 있다.

두 압력계 눈금이 같아야 하므로 P1=P2P_1 = P_2이고, 손실을 무시한 베르누이 식에서 압력항이 상쇄되어 V122g+5=V222g\dfrac{V_1^{2}}{2g} + 5 = \dfrac{V_2^{2}}{2g}가 된다. 따라서 V2=V12+2g×5=9+9810.34m/sV_2 = \sqrt{V_1^{2} + 2g \times 5} = \sqrt{9 + 98} \approx 10.34\,\mathrm{m/s}이다.

연속방정식 D2V1=d2V2D^{2}V_1 = d^{2}V_2에서 d=DV1V2=65×310.3435mmd = D\sqrt{\dfrac{V_1}{V_2}} = 65 \times \sqrt{\dfrac{3}{10.34}} \approx 35\,\mathrm{mm}이다.

즉 아래로 내려오며 얻은 5 m의 위치수두를 전부 속도수두로 바꾸어 압력을 그대로 유지시키려면, 관을 좁혀 유속을 약 3.4배로 키워야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.