모두CBT

16. 보일러 설치 시공기준에 의거하여 노통연관식 증기보일러(최고사용압력 : 1 [MPa] 상세 페이지

16. 보일러 설치 시공기준에 의거하여 노통연관식 증기보일러(최고사용압력 : 1 [MPa])가 설치. (7점) (총2회)
해설
1) 다음은 부르동관 압력계 부착에 관한 규정이다. 증기가 압력계의 부르동관에 직접 들어가지 않도록 하기 위해서 압력계에는 물을 넣은 안지름 (6.5) [mm] 이상의 (사이폰관) 또는 동등한 작용을 하는 장치를 부착 2) 다음 중 보일러에 부착하기에 알맞은 부르동관 압력계 제품을 선정하고 그 이유를 적으시오. A : 최고눈금 2 [MPa], 눈금판의 바깥지름 100 [mm], 정확도 Full Scale ±0.5 [%] B : 최고눈금 2.5 [MPa], 눈금판의 바깥지름 75 [mm], 정확도 Full Scale ±1.0 [%] C : 최고눈금 3.5 [MPa], 눈금판의 바깥지름 200 [mm], 정확도 Full Scale ±0.5 [%] D : 최고눈금 5 [MPa], 눈금판의 바깥지름 150 [mm], 정확도 Full Scale ±1.5 [%] - A, 최고사용압력이 1 [Mpa]이므로, 1.5~3 [Mpa], 바깥지름은 100 [mm] 이상이여야 하므로 A이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.