발신기의 설치기준으로 틀린 것은? | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 15년 3회차
발신기의 설치기준으로 틀린 것은?
1
특정소방대상물의 층마다 설치하되, 해당 소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 발신기까지의 수평거리가 30m 이하가 되도록 한다.
2
스위치는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 높이에 설치한다.
3
복도 또는 별도로 구획된 실로서 보행거리가 40m 이상일 경우에는 추가로 설치하여야 한다.
4
지하구에는 발신기를 설치하지 아니 할 수 있다.
해설
자동화재탐지설비의 화재안전기준에서 발신기는 특정소방대상물의 층마다 설치하되, 각 부분으로부터 하나의 발신기까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 하여야 한다. 따라서 수평거리를 30m 이하로 설명한 내용은 틀린 기준이다.
스위치는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 높이에 설치하고, 복도 또는 별도로 구획된 실로서 보행거리가 40m 이상인 경우에는 발신기를 추가로 설치하며, 지하구에는 발신기를 설치하지 않을 수 있다는 나머지 내용은 모두 옳은 기준이다.