자동화재탐지설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 기준으로 옳은 것은? | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 15년 3회차
자동화재탐지설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 기준으로 옳은 것은?
1
위락시설·숙박시설 및 복합건축물로서 연면적 500m2 이상인 것
2
동물 및 식물 관련시설 또는 묘지 관련시설로서 연면적 1000m2 이상인 것
3
길이 500m 이상의 터널
4
연면적 400m2 이상인 노유자시설 및 숙박시설이 있는 청소년 시설로서 수용인원 100인 이상인 것
해설
소방시설법 시행령의 자동화재탐지설비 설치대상 기준에 따르면 노유자시설로서 연면적 400㎡ 이상인 것과 숙박시설이 있는 청소년수련시설로서 수용인원 100명 이상인 것이 설치대상에 해당한다. 노유자시설이나 숙박이 이루어지는 청소년시설은 자력 피난이 어렵거나 야간 취침 중 화재를 인지하기 어려운 재실자가 많아 비교적 작은 규모에서도 조기 화재감지 설비를 요구하는 것이다.
나머지 내용은 기준 수치가 실제보다 작게 제시되어 틀렸다. 위락시설·숙박시설·복합건축물은 연면적 600㎡ 이상, 동물 및 식물 관련시설이나 묘지 관련시설은 연면적 2,000㎡ 이상, 지하가 중 터널은 길이 1,000m 이상이 설치대상 기준이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.