지하구의 길이가 1000m 인 곳에 자동화재탐지설비를 설치 시 최소 경계구역 수는?
1
1
2
2
3
3
4
4
해설
자동화재탐지설비의 경계구역은 원칙적으로 면적 600㎡ 이하, 한 변의 길이 50m 이하로 하나, 지하구와 같이 감지기 설치구간이 길게 이어지는 경우에는 하나의 경계구역의 길이를 700m 이하로 할 수 있다.
지하구의 길이가 1000m이면 700m를 초과하므로 하나의 경계구역만으로는 부족하며, 이므로 최소 2개의 경계구역으로 나누어 설치해야 한다.