자동식 사이렌설비에서 전원회로를 제외한 부속회로의 배선 상호간의 절연저항은? (단, 직류 250V의 절연저항 측정기를 사용하여 1경계구역을 측정한다.)
1
0.1MΩ 이상
2
0.1MΩ 미만
3
1MΩ 이상
4
1MΩ 미만
해설

자동식 사이렌설비의 전원회로를 제외한 부속회로 배선 상호간의 절연저항은 직류 250V 절연저항측정기로 1경계구역을 측정했을 때 0.1MΩ 이상이어야 한다.

이는 자동화재탐지설비 등 다른 소방전기설비의 부속회로에도 공통적으로 적용되는 절연저항 기준이다.