비상벨설비 또는 자동식사이렌설비의 배선 설치기준 중 부속회로 전로와 대지 사이 및 배선 상호간의 절연저항은 1경계구역마자 직류 250V의 절연저항측정기를 사용하여 측정한 절연저항이 몇 MΩ 이상이 되도록 하여야 하는가?
1
0.1
2
0.5
3
1
4
2
해설
비상벨설비 또는 자동식사이렌설비의 배선은 부속회로의 전로와 대지 사이 및 배선 상호간에 1경계구역마다 직류 250V 절연저항측정기로 측정한 절연저항이 0.1MΩ 이상이 되도록 설치해야 한다.
이는 자동화재탐지설비 등 다른 경보설비 배선에 적용되는 절연저항 기준과 동일한 수치이다.