자동화재탐지설비 배선의 설치기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은? | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 17년 3회차
자동화재탐지설비 배선의 설치기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?
1
㉠ 5, ㉡ 60
2
㉠ 5, ㉡ 80
3
㉠ 50, ㉡ 60
4
㉠ 50, ㉡ 80
해설
자동화재탐지설비 감지기회로의 전로저항은 50Ω 이하가 되도록 해야 하며, 수신기의 각 회로별 종단에 설치되는 감지기에 접속되는 배선의 전압은 감지기 정격전압의 80% 이상이어야 한다.
전로저항이 지나치게 크면 전압강하로 회로 말단 감지기에 걸리는 전압이 부족해져 정상 동작을 보장할 수 없기 때문에 두 기준을 함께 규정하고 있다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요