용량 1kVA, 3000/200V 의 단상 변압기를 단권 변압기로 결선… | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 17년 3회차
용량 1kVA, 3000/200V 의 단상 변압기를 단권 변압기로 결선해서 3000/200V 의 승압기로 사용할 때 부하용량 kVA는?
1
1
2
2
3
15
4
16
해설
단권변압기를 승압기로 사용할 때 자기용량(변압기 정격용량)과 부하용량의 비는 승압분 전압(직렬권선 전압)과 승압 후 전압의 비와 같다. 즉 자기용량 ÷ 부하용량 = 직렬권선 전압 ÷ 승압 후 전압이다.
3000V 회로에 200V 권선을 직렬로 가산하여 3200V로 승압하는 방식이므로, 부하용량은 kVA 로 계산된다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요